home > EDUCATION > 자료실 | |
전기설비기술기준 및 KEC 기준 - 절연전선 이격거리 수정
- 작성자 :
- 최고관리자
- 등록일 :
- 2021-04-16 10:29:00
- 조회수 :
- 758
전기설비기술기준 및 KEC 기준 정오-가공전선과 안테나와의 특고압절연전선 이격거리.hwp
전기설비기술기준 및 KEC 기준 정오
현재 쪽수 69쪽 하단
(7) 가공 전선과 안테나와의 이격거리(KEC 332.14조)
절연전선의 거리 1[m]를 1.5[m]로 수정
종류 | 저압 | 고압 | 특고압 (25[kV] 이하 다중접지)) |
안테나 | 0.6[m] (고압 절연전선, 특고압 절연전선, 케이블 0.3[m]) | 0.8[m] (케이블 0.4[m]) | 나전선 : 2[m] 절연전선 : 1.0[m] 케이블 : 0.5[m] |
(7) 가공 전선과 안테나와의 이격거리(KEC 332.14조)
종류 | 저압 | 고압 | 특고압 (25[kV] 이하 다중접지)) |
안테나 | 0.6[m] (고압 절연전선, 특고압 절연전선, 케이블 0.3[m]) | 0.8[m] (케이블 0.4[m]) | 나전선 : 2[m] 절연전선 : 1.5[m] 케이블 : 0.5[m] |
불편을 드려 죄송합니다.
- 이전글
- 장헌오체천자문 오탈자